大家好!前天把三菱MR-J2S-70A燒壞了,當時情況是這樣的,本來自己有畫好電路圖的,做控制箱時由于手上的事情太多且干了一大天的活心急沒太在意順手接線,將伺服的N端子接了零線,L11上接了火線,通電聽到一聲響伴有糊味,再把N上零線改到L22上,再通電也有顯示,但給伺服使能就報AL.E9(主電路OFF),查三菱伺服手冊上說N不要接線,哪為什么還要安排個接口?存心害人!!
請問大家,有遇到或聽說此類的情況沒有?結果是咋處理的,如何修的,花了多少銀子?有知道的說說,非常感謝!

我在gongkong網求的貼子
ksdr
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ksdr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-21 21:43
我也有過這樣的,拿給代理商,說主板燒了,不能修,只好買了新的