最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

hnwqf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 20330 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-01-17
最后登錄: 2025-12-08
查看hnwqf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-22 19:16
我有一臺設備,用的是威倫觸摸屏MT506和松下FP0的PLC,可是每次開機時屏幕上總是顯示不能和PLC連接,估計再有十幾分鐘后又正常了。請問各位大俠這是怎么回事呀???????、
agump
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 155 點
下載積分: 512 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-08-01
最后登錄: 2016-12-09
查看agump的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 15:51
樓上那位,是weinview,不是EVIEW,你說的也不對,我也遇到過這樣的,KEYENCE的PLC,和WEINVIEW的觸摸屏通訊老是會出現這樣的問題,
2樓的方法我都試過,3樓的問題我的也不存在,后來放棄了,改用KEYENCE的VT了。