最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-07-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-16 17:26
我所在公司有一種主副繞組特性一相的單相電機,本來是要加一電容接220伏電壓運行的,現有人改成了用220伏輸入,三相輸出的變頻器控制。變頻器的U  V  W分別接馬達的一個COM和別兩個端子。這樣不用電容了,還能控制正反轉。不知對馬達的壽命有沒有影響?
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-16 18:17
最好不要這樣控制,因為隨變頻器頻率的升高,變頻器輸出的電壓也升高,最高時會大大超過220V,達到400幾,這會嚴重超壓。
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-17 19:20
圖片:
如果U  V  W相對N線是220伏,那么UV,UW,VW的電壓是多少?是不是同相?
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-17 19:23
最重要是UW,VW的電壓是多少?