最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2025-03-14
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-23 19:41
圖片:
公司有一臺200KW的鼠籠式電機 啟動時萬能自動開關受不了。
問:能在三相電機線的其中二相上串聯大功率電阻降壓啟動嗎?

先通過串聯電阻啟動15秒,再用接觸器各上。
如圖 圖片發不了,就用附件了。
wuxidongxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-03 16:26
200KW直接起動電流要多大啊,最好用軟起動器, 其次自耦減壓起動 ,星三角起動電流也大的