各位大俠:
          我有一三菱A系列plc CPU error燈長亮,通過檢查D9008發現報警代碼為31,但是機器能夠正常運行,過不規律時間后,三菱觸摸屏死機,請各位高手幫忙指點
chenkai168
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenkai168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-05 11:30
31錯誤信息    UNIT VERIFY ERR.     [連續檢測]
錯誤原因:當前的I/O模塊信息與上電初始化時的內容不同。(1)I/O模塊的連接不牢或運行期間I/O模塊未連接上,或連接了錯誤模塊。//解決方法:用外圍設備查出詳細錯誤代碼,檢查并替換I/O模塊,使之與(I/O地址)數據相符。或用外圍設備監控特殊寄存器D9116至D9123,若相應模塊的值為"1",更換該模塊。
chenkai168
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenkai168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-11 11:46
你在"軟元件注釋"下的"MAIN"里的"軟元件名"輸入:D9116,就可以看到里面對應的數據了,