樓主  發表于: 2010-03-18 21:30
我現在準備用1MS檢測一個連續變化的信號,最后用示波器顯示出來,可是因為1MS時間太短,示波器的變化觀察不出來,請問各位大俠誰能給我指點一下嗎?小弟不在此勝感激```````
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12011 分
在線時間: 9734(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-19 08:55
引用
引用第3樓ggggusrho于2010-03-19 08:06發表的  :
謝謝你的回復,我不用PLC ,另外3MS時間太長我的產品就掛了


1MS采集連續變化的量?

那么PLC中只有富士SPH的高速模擬量采集模塊可以使用。

你既然不用PLC,那么你可以去看看NI的模塊,或許價格上會超乎你的想象。