最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

jason-dfm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason-dfm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-22 22:44
我的PLC是三菱FX1S-30MT。寫入程序后,PLC的顯示燈已經按程序的要求顯示出Y3已經接通。但是,我用萬用表測量Y3與其對應的COM2口之間的電阻怎么是無窮大。難道,Y3接通不代表Y3與COM2之間已經接通嗎?小弟初學PLC,對此不解,請高手指教!
jason-dfm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason-dfm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 23:09
接上。
并且奇怪的是,當我用一個5V直流電源分別經過PLC的COM2口與Y3口時(將PLC的這兩個接口串聯到電路中),同時串聯兩個發光二級管。這時,在PLC未接通電源的情況下,二級管也可以發光。這也就是說明,在PLC沒有接通電源時,Y3與COM2之間竟然是聯通的。這個與測量這兩個端口之間的電阻為無窮大正好相反。
這樣的現象說明:1、在PLC未啟動時,PLC的輸出端與其對應的公共端子之間是聯通的;
                2、在PLC正常運行時,PLC上的顯示燈顯示出此時的Y3為接通時,Y3與其對應的
                   公共端子之間的電阻為無窮大。
這恰好與我對PLC的理解相反,請問這是為什么?希望高手幫忙指點!
jason-dfm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason-dfm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-23 19:46
引用
引用第4樓mqgmqg于2010-03-23 10:44發表的  :
感覺很奇怪,這是晶體管輸出的PLC,用萬用表測電阻時你反過來測試試

我反過來測試也是一樣的,電阻無窮大。
jason-dfm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason-dfm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-23 19:48
引用
引用第3樓50101212于2010-03-23 10:15發表的  :
對不起,我說得不準,你首先要確定你的輸出是繼電器輸出,還是其他什么輸出類型!

是晶體管的。