樓主  發表于: 2007-10-04 11:00
我目前做了幾臺工控機,其中使用了三菱FX2N-4AD-TC溫度模塊讀取現場幾個點的溫度,因為用戶的閥站電源是220V交流電,對溫度信號干擾較大,造成溫度讀數亂跳不穩定,我本打算在溫度模塊的+,-輸入端子之間加入0.1微法的無極性電容以便于過濾電磁干擾(不知可行),由于用戶所在地條件有限找不到該類型電容,不知各位是否還有其他方法解決這個問題。
xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-08 20:45
如果干擾很嚴重,取單存的取平均效果不好,可以根據工藝的特性,使用限幅,過濾掉不可信的數據,只平均有效數據,用PLC是可以實現的