最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

sunzaibo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 284 點
下載積分: 509 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-07
最后登錄: 2015-12-06
查看sunzaibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-02 12:32
       歐姆龍PLC 型號cpm1a  編程口原與歐姆龍MPT001-C文本連接的 我想瀆出程序來 就是與電腦連不上 編程線是好的 在編程軟件中通訊網落 toolbus與sysamac way都連過 cpu10-40也設過 有時電腦提示為型號不對您的PLC型號為CQM1 CPU11  打電話問歐姆龍公司說是通訊格式被改了 要用手持式編程器改回來 我手上沒有編程器 不只還有其他辦法嗎 請高人指點一下
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3117(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-03 15:14
這樣如果是通訊格式被修改了的話,只能用手編修改回來的。曾經遇到過的。否則不好解決。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。