      小弟剛學三菱PLC不久,最近碰到個模擬量的問題老是搞不懂。求大蝦們幫幫忙。
有個PH測量儀可以輸出4~20mA,要求設定一個PH值,若高于或低于這個PH值就啟動
泵向里面加酸或堿
  跪求一個完整的梯形圖,工控界的大大們快進,來幫小弟一把啊
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-08-07
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-17 16:07
你用這種控制方式來控制PH值很難穩定的,因為從你加入酸或堿到你的傳感器檢測到酸堿值,很有可能檢測到時,實際上已經過了,我單位就是做化工的,這個我在用高精度的PH計時經常遇到,所以你編制程序時最好做個延時輸出加酸堿的程序,不然你那個很有可能一直反復的在加酸堿了