請大家討論一下,怎樣根據電動機的功率確定它由星形延時到三角形啟動得時延時時間?有固定的公式嗎?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-06 21:36
引用
引用第2樓佘順紅于2010-06-05 22:04發表的  :
降壓延時啟動我經常設延時為8-15s
降壓啟動是為了電網電壓不至于波動很大
在變壓器的功率夠大,電機的啟動負荷重,一般不建議使用降壓啟動。只是建議,
根據P=UIcosØ來看,降壓后電流肯定增大很多,電柜的空開和熱繼電器可能要保護跳閘
在規定中是不允許電機重負荷啟動的,但是在現場中不可能每次都先降低負荷再啟動電機吧,

星-三角降壓啟動的時間要根據負載而定,對于一些大慣性的負載60S都不算長,而且必須是輕負荷啟動!