最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-12 10:20
請問各位
1:模擬量的特里的位數是什么意思?
2:知道變頻器模擬特性(模擬電壓0+-10V,電流是0到20mA)用觸摸屏書輸入數字讓變頻器能從0——50Hz之間可調如何編程?
哪位有這方面的實例,加點注釋發出來分享下。要是能單獨編一個那更是萬分感謝!!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 22:46
使用模擬量控制inveter,無非是要改變速度.

那改變變頻器 speed  不可能一直從電腦上修改,

所以必須搭配觸摸屏,以改變變頻器速度及設定參數.

觸摸屏通過RS-485直接控制變頻器,無須使用模擬量模組[cost down]

如有錯,請指正
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 23:03重新編輯 ]
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-14 16:18
引用
引用第8樓wangsai0501于2010-06-14 15:58發表的  :
6 樓說的不太理解
我們公司以前用了好多DA模塊來改變變頻器頻率。只是那時我還一點都不懂
你說的不要模塊如何來改?
PLC基本單元只能輸出開關量,要用他控制變頻器只能是有限的幾個多段速度而已,
難道這里就沒有會的嗎?大師們出來幫幫忙吧


版上有很多RS485範例,先找找,再來問吧!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-14 16:32
引用
引用第7樓742313868于2010-06-14 13:02發表的 小數輸入問題,請高手幫忙 :
硬件;FX2N-48MR,GT1055觸摸屏,FX4DA,FX4DA-PT.在觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,則在觸摸屏中只顯示120.0.哪位師傅能幫忙解決下。謝謝。


一般觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,在PLC看到的數值是1205,可以整體數值X10去做運算.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-15 09:00
引用
引用第11樓wangsai0501于2010-06-15 08:09發表的  :
看來大師們都很保守啊
還是沒遇到高人?
都別吝嗇嗎!
過3月等我搞了發出來讓大家分享吧


一昧想要人家程式分享,自己不去制做實行其中的意義.

連說明書的範例程式都不想寫.大家如何幫你忙?

況且你的敘述又不清不除的

1.PLC是什麼TYPE[FX,A,Q]? INVERTER又是什麼廠牌?

2.手上又沒有東西,如何幫你測試?

教學是雙向的.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-15 09:14
引用
引用第14樓twtyq于2010-06-15 09:07發表的  :
我用的三菱GT1000的觸摸屏,可以輸入小數呀。只是要設置實數。


那PLC接受值是實數還是整數.