最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

sxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 237 點
下載積分: 489 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2025-11-18
查看sxy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-17 20:48
就是我用COM3   讀出的階梯圖    用COM1  寫入    
   要改端口號   有的就改不了 不知道在那里     應該都可以改 才對哦
  有的 端口可以修改   有的端口修改  那里 按不動不知道為什么
derryxing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 93 點
下載積分: 554 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2019-01-07
查看derryxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 21:27
你先到編程軟件里的“工具”里的“選項”,把“運行時寫入設置”里改到“變換后,不寫入PLC”,然后確定完了以后,你就可以到“傳輸設置”里把你要改的端口號改過來就行了!
這是新手常碰到的一個問題!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(bogegongkong) 熱心助人