我公司一臺設備,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,F在的問題是,在加工過程當中,無規律出現伺服異常。就是ALM輸出電平使設備停止工作。設備用ALM端去控制一個繼電器,作為PLC的輸入去控制PLC的程序。說明:設備停止工作時伺服器無故障代碼。我人為將ALM端控制的繼電器短接,加工不會停機了,但加工滑臺位置不夠,人機界面上的數據又認為位置已達到了。伺服電機和伺服器都已代換了。不知從何處下手了。急.........    請教高手......
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-13 21:10
可以先監視PLC狀態,1PG是否有ALARM,送的PLS是否正常.