沒用過丹佛斯變頻器,請大家指導!謝謝

    丹佛斯變頻器VLT2800  11KW風機負載,我看端子1-2   NO,1-3  NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,變頻器不送電信號有輸入,送電后居然沒有, 1-2 接入后變頻器不送電沒有輸入,送電后居然有輸入?
    用其他的變頻器常開點都是不論變頻器送電與否,只要變頻器不報警都沒有信號輸入啊???怎么回事請教!
    (變頻器剛送電還未進行參數設定,與參數設定有關系嗎?)
      多謝!!
    
sbjdiq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 505 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2023-11-29
查看sbjdiq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 10:37
先初始化,然后將端子27輸出改為無作用,就可以了,將繼電器1改為過載就OK了。
sbjdiq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 505 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2023-11-29
查看sbjdiq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-23 10:39
繼電器1未定義,可以定義為很多功能,至于定義你自己去設,自己思考怎么調試。