請教臺達變頻器外部輸入偏壓方向調整的問題
以臺達DFV-M說明書范例說明
范例五
此范例是一個典型的負偏壓的應用,使用負偏壓的好處是可以大大避免噪聲的干擾,在惡劣應用的環境中,建議盡量避免使用1V以下的信號來設定交流電機驅動器的運轉頻率。
P03=60 最高操作頻率
P48=10% 偏壓調整
P49=1 偏壓方向調整
P50=100% 增益調整
P51=0 負偏壓不可反轉


對于P49=1 偏壓方向調整 為什么設置為1不理解
這個范例是第五個,前面的四個范例P49都沒有設置成1,請熟悉臺達變頻器的朋友指教!謝謝
jimlu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jimlu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-05 23:46
首先他偏壓設定10%
P49=0
0-10V  0HZ - 60HZ  會變成0V-10V 6HZ - 66HZ (看最大頻率設定多少 60的話 9V 以上都還是60HZ)


P49=1
0-10V  0HZ - 60HZ  會變成0V-10V -6HZ - 54HZ  設定負偏壓不反轉 所以要轉到1V以上才會動