各位大俠:
   本人有臺機器的PLC程序是請朋友幫忙編寫的,程序有點問題,但這位朋友又出差來不急修改。
   程序的問題是:X1、X3接通后走全自動流程,走到X10信號發出,Y2、Y3驅動。再X11信號將Y2、Y3復位。但是走到這步就不走了,強制給X10信號都沒用。
   請教各位大俠問題出在哪里。不勝感激!
附件: 程序V1.25.rar (14 K) 下載次數:21
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 19:27
謝謝各位了!不是接線問題,是因為在X10信號工作區的兩端都有X11信號出現,所以造成Y2、Y3運行一次后始終保持復位。