請教老師,怎樣在FX2N中處理帶小數點的數據,我是用4AD輸入模塊轉換電壓數值成數字信號,但是怎么樣在觸摸屏上顯示讀取的電壓數值呢,電壓是帶小數的?
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-07-11
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-27 15:44
引用
引用第1樓konev于2007-12-25 11:57發表的  :
4AD轉換過來的數據是一個整數,你可以先轉換成浮點數,在根據量程用浮點數乘除法計算出實際的電壓值。


可以看一下手冊,關于浮點運算,在觸屏上顯示你計算出來的值即可,只需設置小數點幾位,你試試?