現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 14:53
1KW電流為  1。5到1。7  經驗總結 絕對的不會錯!~!按公式算 怎么死的都不知道  那樣成本要高的多!
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-09 14:54
為Y接法!