(MOV HFFFF D0)此傳送指令執行的數據大于了32767,傳送完畢后是否自動存放在32位數據寄存器D1 D0中??如不這樣FFFF傳到D0就等于-1了。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 775 點
下載積分: 780 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-12-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 17:24
哪FFFF傳到D0后不就變成-1了嗎?本來HFFFF=K65535我認為就存在D1 D0,當監控D0時等于-1,
但監控32位(D1 D0)時就等于K65535了。只有看成32位才不出錯。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 775 點
下載積分: 780 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-12-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-24 17:28
D0的每位都為1,有兩種可能,
如當16位看,最高位為符號位,則等于K-1
如當32位看(D1 D0)第16位就不是符號位了,則等于HFFFF也就是K65535
如要保證執行MOV后不出錯,只有當32位看了,這個問題沒看到資料上說過。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 775 點
下載積分: 780 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-12-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-29 09:56
(MOV  HFFFF  D0)這個指令確是可以下載到PLC。可PLC運行時,用十六進制時監控D0,D0也不為HFFFF,而為-1這怎么解釋??只有當成32位看D1 D0數字才正確。