樓主  發表于: 2010-11-27 16:28
我選擇用的是一個S7-200 CPU226的PLC,使用好好的PLC突然出現SF燈亮,這個是什么原因啊?請教各位大蝦。
95每干事
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看95每干事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 10:57
CPU的SF(系統故障) 燈亮有以下幾個原因:
1)CPU運行錯誤或硬件元件損壞.此時如果Micro/WIN還能在線,則可在命
令菜單中進入PLC>Information在線查看,可看到具體的錯誤描述.
2)程序錯誤,如進入死循環,或編程造成掃描時間過長,"看門狗"超時也會造
成SF燈亮.
3)CPU電源電壓可能過低,請檢查供電電壓.

資料參考來源:技成培訓網