      大家好,我公司有臺擠壓機是用的是歐姆龍C1000H的PLC編程器,現在電池報警,要更換下,問題是電池上沒有配線,只能用原來PLC上的(電池配線帶有四線插的),如果我不關外部電源,取下電池,然后把線焊到新電池上,會不會出現程序丟失或是參數丟失?
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 07:34
換電池的時候,PLC通上電一般是不會有問題的,換的過程中PLC盡量不要斷電。

換的時候如果要自己焊線,千萬要注意電池的正負極性。