最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-10 22:50
一臺擠出機45K的電機配45KW的變頻器運行10HZ時面板顯示100幾安,用數字鉗表實測電機電流只有58安,變頻器就跳顯過載報警,但無停機,請教高手們其個中原因?和解決的方法?謝謝。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22806 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 23:05
你能測量出電機電流嗎?
變頻器輸出的電源已經不是50Hz工頻了。
你的擠出機減速器速比是多少?用的是什么品牌變頻器?
10Hz是在低速運行的,這樣變頻器會報警的。
把頻率加上去,電流會有所下降的。
[img]Http://www.tonme.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22806 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-11 06:55
報警代碼是什麼?
調一下電機過載電流約在150%。其實意義不大。
因為變頻器有報警不停機。
調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況。。
3樓  發表于: 2010-12-11 08:38
供參考~!

CD003中間電壓,設置45~55V
CD005最低電壓,設置20~30V
以上參數小量增加,嘗試運行。
如果電機還是報警,
再可以增加CD043
小心操作,增加一次量運行一下。
小量增加,最多15%
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wlezec)
  • [img]Http://www.tonme.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]