馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-07-11
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-13 11:32
引用
引用第13樓yuming1231于2010-12-12 18:45發表的  :
經測電流都平衡,啟動電流35-40A,運行電流13A,主要是燒觸頭,我想換個壓力開關試試

1.單向閥壞的可能性很大,啟動前壓力沒釋放掉。樓主假若是多臺泵利用一個壓力開關控制,需調整每臺壓力開關(未使用的)在停止前要泄放掉壓力,為下次啟動保證零壓。
2.可能設置壓力壓差太小,起停頻繁。
3.沒用蓄能罐,外部用氣量大,而頻繁啟動。
4.壓力開關性能不好。
5.交流接觸器質量較差或選擇容量較小。

根據以上可能,樓主仔細檢查檢查。
保持每天一點小進步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-07-11
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-14 16:07
引用
一朋友去查這故障,接觸器炸了,(用的是20A)的,把臉都燒黑了,

太嚇人了。。。