樓主  發表于: 2010-12-15 18:20
希望用“ALM”代替M0,在文本中按下“ALM”鍵后文本發送出02 45 30 30 30 30 30 30 30 31 03 43 39
但PLC沒響應,請問如果用“ALM”鍵代替m0,那么按下“ALM”鍵文本發送出的數據幀是多少?
heky
QQ 115525184 歡迎交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 228 點
下載積分: 441 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-02-16
最后登錄: 2023-12-19
查看heky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-16 11:59
02 45 30 30 30 30 30 30 30 31 03 43 39
這條命令是讀取M0的狀態,PLC沒響應的話請檢查PLC的下載線,檢查通訊波特率。

正常情況會響應數據,不響應的原因
1.下載線問題
2.波特率
3.PLC故障
4.文本故障
http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC專賣