樓主  發表于: 2010-12-17 15:28
請教師傅們,不知cp1h可不可以做8路2000HZ左右的脈沖計數,什么思路來做
[ 此帖被王春茂在2010-12-17 16:18重新編輯 ]
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1162 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-17 17:39
一個CPU單元只能接受4路脈沖輸入,如果你要接8路要擴展兩個個CJ1W-CT021單元。但是很貴哦,不如用兩個CP1HCPU聯結便宜,這樣算起來也8路計數器輸入了。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。