最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

hulain
hulain
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 313 點
下載積分: 826 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2021-11-29
查看hulain的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-26 20:10
    各位工控老師,小弟我遇到問題望大家幫一下。我用pro-face(普洛菲斯)GP2301-SC41-24V觸摸屏,通信設制是7位偶1位校驗,跟三菱FX1S用422連接 ,用買的線沒用自制一根也沒用。
觸摸屏出現RECEIVE;DATA ERROR(02;FD),查手冊是接收沒信號。我用三菱F930GOT-BWD-C觸摸屏就OK了,希望大家幫忙。
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-07-22
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-26 20:20
檢查一下通訊設置是否正確,如PLC側是不是為FXCPU,再就是檢查線是否有問題,具體可以參考一下幫助裡的連接手冊,
[ 此帖被huangyue在2010-12-26 20:33重新編輯 ]
附件: JIETU.rar (29 K) 下載次數:7
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 捕獲.1.rar (46 K) 下載次數:6
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯