歐姆龍DC24V的光電,我從一個電控柜的24穩壓電源供電,然后把信號線接到另一個電控柜中的PLC中可行么?。。另一個電控柜也是有單獨穩壓電源的。求大蝦指點!
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-10 07:47
5樓--你是吃飽撐著吧,既然PLC柜有24V電源,有何必另引電源呢?很好玩是吧?另外2樓的正解
--------------------------------------------------------------------------------------
現場情況不了解,不過有時我就這樣做,2臺PLC公用1個光電或接近開關