樓主  發表于: 2011-01-16 09:19
請問各位前輩三菱FX2N 的X000和X001接了旋轉編碼器(歐姆龍NPN型)的A、B相,能不能用C235 C236計數,當成兩個單相計數器使用?
謝謝了
另外三菱PLC控制三菱變頻器時啟動時,除輸出信號端子接到變頻器外,COM1與SD要接一起嗎?
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-11-21
查看人生如夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-16 14:46
應該可以的 因為A B兩相的脈沖個數相等