最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

citycow
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看citycow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-18 14:57
如題,用GX Developer Version 7監視FX1S運行時大約3分鐘后就彈出通訊中斷對話框。把PC端的插頭拔下后再重新插上去又恢復連接,都是再過大約3分鐘后有出現連接中斷。在與FX1N的時候也是這樣的情況。請問這是這么回事?
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5633 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-08-03
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 16:07
    應該不是國產PLC的問題吧,我的FX1S-30MR 的是國產的,也是USB轉232連PLC監控一天都沒這情況呀。估計是那里沒接觸好,可能不小心碰到線了吧。 懷疑你軟件的問題,最早我用三菱一個免安裝的編程軟件,通訊中斷電腦就死機,必須先斷掉在線監控才可以,要不電腦必須重啟。