最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

yanyxz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanyxz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-31 06:36
CPU 226 的PLC上電后面板所有指示燈都不亮,檢查過了220V輸入到電源模塊沒有問題,電源模塊無輸出。有沒誰知道電源模塊輸出針腳哪個針腳要輸出電壓,或者如何維修,在此謝過。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-01 11:11
如果把L+與M端子上的接線全拆掉端口沒有電壓,則可能是電源板故障,檢查電源板保險、整流橋,電容及震蕩電路,電源故障比較容易修!
樓主留言:
90%可以認定是電源板故障就是不知道如何修復,如果可以我把照片發給你你幫我瞧瞧。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-09 17:50
引用
引用第5樓yanyxz于2011-02-09 11:53發表的  :
在這里我要感謝各位參與討論,PLC是在與通訊電纜熱插拔時損壞的。因電源板上沒有保險絲,上面的元器件也看不懂,所以在此請教電源板針腳輸出電壓好用外部電源供電。

保險絲是有的,那個褐色的圓形的就是,直徑大概有8mm左右,厚度有6mm左右!理論上熱拔插通信線是不會損壞電源板的,分析一下電路,找出5V供電電源,用外置5V電源加到引腳上,24V可以不接,看看電源指示燈是否亮!
樓主留言:
保險絲是好的,看來只能找出5V電源針腳。