最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

王風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-05 22:52
我以前一個是三菱FX1N60點的,加了兩個輸入輸出擴展,其中有一段程序經常出錯,各輸入點都到位,就是不動作,斷電后,再送上,正常,程序里檢查不出錯誤,現在是歐姆龍CPM1A30點的加了40點的擴展,犯過兩次上述錯誤,我是解釋不清,望賜教
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 22:57
1、程序存在問題,不是邏輯問題,而是沒有充分了解PLC的特性,用立即指令測試一下就知道了。

2、可能的原因是時序的配合有問題,可能用軟件檢測是輸出的,實際沒有輸出