用PLC控制水管中水流量的大小用什么閥
[ 此帖被羅佰均在2011-03-09 13:53重新編輯 ]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-10 09:50
控制流量的沒做過,做過控制溫度的,將溫度實時溫度反饋給PLC,用PLC PID控制電氣比例閥的輸出氣壓大小,電氣比例閥來控制氣動薄膜調節閥來控制蒸汽進氣量的大小,從而達到恒溫控制!你這個貌似也應該按這思路來做。
樓主留言:
用PID控制話只能控制水的開或關,但我要控制水管中的水時大時小
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(羅佰均) 熱心助人
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21668 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2025-05-17
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-10 11:32
    樓主,PID控制只會控制水的開或關?開玩笑吧?只控制水的開關還需要用PID?直接用一個氣動球閥或電磁閥足矣!你這個想要控制精確的話必須用流量計實時檢測水的流量,反饋給PLC,用PID控制電液比例閥。要是你的水源壓力恒定的話直接用一個手動閥控制也可以啊,還用搞得這么復雜!
    樓主留言:
    非常感謝
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(羅佰均) 熱心助人