OMRON PLC里面上升沿的指令有好幾個,比如,時序輸入:UP、DOWN(功率流上升沿下降沿微分);時序輸出:DIFU、DIFD(上升沿下降沿微分);帶微分選項:@、%(輸入上升下降沿微分型指令),哪位高手能講一下他們的區別啊,各用在什么地方?說明書上寫得不是很詳細,分這么多干鳥啊,三菱的就一個上升,一個下降。MD分這么多還不是要么上要么下的!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12021 分
在線時間: 9735(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-15 09:46
誰跟你說三菱只有一個上一個下啊。

PLF,LDP這種不是啊。

早期的指令必須被支持,提供對早期指令的支持是作為廠商的責任!