設定以下參數:
PA01->0002 設為速度控制模式
PA02->0006 設使用MR-RB50制動電阻。

用維綸的觸摸屏直接控制PLC輸出點,來操作伺服。
SON置位,如果LSP/LSN,ST1置位,伺服啟動,
LSP/LSN 復位后伺服顯示AL-99,但是伺服并不立即停止并鎖定,SON復位后,伺服緩慢停止。
SON置位,如果LSP/LSN為OFF,伺服啟動即超速報警AL-31

我什么參數沒有設對?請大家幫忙!
觸摸屏
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 12:19
不懂伺服呀!!幫不了你,但SON一般都是短接,不能用于伺服的起停。
樓主留言:
謝謝!