吼吼!其實我想說的是:有交流輸入模塊,如QX10是100-120VAC。QX28是240VAC
樓主留言:
謝謝
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-07-11 09:46
有交流輸入的,有些PLC輸入接口用的是雙向光耦,可以接交流輸入
三菱的話,自己對照下說明書,看看接口電路就不會有這么多疑問了
樓主留言:
謝謝
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2377 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2025-11-13
查看gqm的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-07-18 19:09
二個 S輸入端子,可以接+24V,其輸入 X 為負極。也可以接0V,與直流電源的COM相連,那么其輸入 X 端子就要用+24v了。
另外PLC的輸入端用交流220V,也存在的,比如是東元的PLC。不過輸入的電源與輸入端子的L與N不能搞錯。