最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

自學真的苦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 192 點
下載積分: 802 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2012-09-06
查看自學真的苦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-11 12:46
設備不停機,我又想查看plc程序并復制出來.撥掉422電纜會怎樣?三菱FX系列plc.
[ 此帖被自學真的苦在2011-10-11 21:08重新編輯 ]
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-11 13:01
之前是怎么樣 之后還是怎么樣唄 只是觸摸屏和PLC不能通訊而已 最好是拔掉之前先啟動設備
電氣交流群:107855191
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163120 分
在線時間: 3259(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-11 13:15
要看程序是如何控制的。
一般情況下觸摸屏與PLC是可以斷開的,對程序的運行沒有影響。
但就怕編程時非要來個高級點的控制方案,拔下觸摸屏程序就不動了也是有可能的。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 713 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2025-08-31
查看xshflove的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-11 16:15
取決于程序設計,
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-11 17:07
如果觸摸屏斷開時,沒有變量的輸出就沒事
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-11 18:46
如果是西門子的觸摸屏和西門子的PLC,你就等著燒串口吧。
詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 7650 點
下載積分: 23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2024-03-29
查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-11 18:53
這樣PLC和解摸屏不能通信吧
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 456 點
下載積分: 942 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2025-10-10
查看abc2002831的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-11 19:33
我常常拔掉PLC和人機的通訊電纜
對運行沒有什么事的,只是通迅不行,人機沒顯示
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-11 20:08
樓主想干什么?
學無止境,永遠是學生。
工控小生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 634 點
下載積分: 6542 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2025-12-07
查看工控小生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-11 20:22
要看程序怎么設計的,有些程序設計是拔掉觸摸屏通訊線,PLC會停止運行程序的,
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-12-02
查看gali1120107的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-11 20:32
如果PLC需要屏的觸發信號的話PLC就不能正常運行,例如交替 設ON 設OFF之類的按鈕。不需要屏一直給信號的話PLC可正常運行。個人見解。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3163(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-11 20:38
引用
引用第5樓小蜜蜂于2011-10-11 18:46發表的  :
如果是西門子的觸摸屏和西門子的PLC,你就等著燒串口吧。

也可能是運氣一直很好,MP277的HMI和S7-200的PLC,編程調試插拔多次,還沒出過問題..
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。