最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-12-02
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 16:54
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這個是基恩士H40S定位模塊的輸入輸出接線圖的一部分,看到與驅動器接線的圖紙中間沒有接電源,有可能是公共的,可是例如“伺服就緒”、“伺服結束”“Z相"之類的用的是5V電壓,為何又這樣接呢?針對說明書我有些懷疑,脈沖輸出部分要求也是5V電壓,KV-1000主機可以接24V的,也可接5V,問了客服似乎也不確定這個只是說能與伺服接線。
看到一般伺服只有12V和24V的集電極開路的接入方式,沒有5V的,直接接針對這個我有些懷疑。
接的是松下伺服,驅動器輸出分正負,看到說明書只接了一根,應該每一個另一根負接OV才對。
把驅動器的輸出接到定位模塊輸入似乎要電壓,看說明書似乎另外要加電源。每個軸四個針號,是否要把負邏輯部分短接0V。
[ 此帖被gali1120107在2011-11-10 17:05重新編輯 ]