一個能輸出正負15的開關電源(是100W,衡孚的),當我在+15V輸出端接上負載(是給一個電路板供電)時,-15V那一端測量出來的電壓變成-17V了,+15那端測量還是+15V,但如果我把負栽去掉,正負15測量的電壓都正常,,為什么我在+15V上接上負載,-15V那端會變成-17V呢?????
zyhefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 136 點
下載積分: 669 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2018-01-22
查看zyhefei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 08:41
正常,-15v是空載,所以正端有負載而且比較大時,負端空載時電壓就會升高。
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-12-31
查看kissko的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-23 10:59
這種現象就是開關電源的種狀態,     
南科自動化設備維修中心
18666449248
鈳潛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 154 點
下載積分: 638 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2024-10-17
查看鈳潛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-23 22:27
真的會這樣,還沒留意過呢,請講講詳細的原理呢,好不
zs8823
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 513 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-17
查看zs8823的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-24 01:40
看附圖,第一路輸出加上負載后電壓下降,變壓器磁通量下降,反饋至初級后提高脈沖輸入頻率以提高次級輸出電壓,有負載端次級電壓回到額定值,但空載端無負載,上升的電壓無法消耗積累在濾波電容上形成你所述現象。

簡單模型
[ 此帖被zs8823在2011-11-24 01:46重新編輯 ]
xuqingshi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuqingshi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-24 07:09
很正常的,空載和負載的時候是不一樣的,不用為什么了
梁國全
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 172 點
下載積分: 464 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-01-19
查看梁國全的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-24 08:44
學習一下