三菱fx系列的plc有辦法使輸入點用pnp的傳感器嗎?npn的就不用說了
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-07 17:29
好象不可以的
我是半邊天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 288 點
下載積分: 484 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2017-11-25
查看我是半邊天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-07 17:50
可以用中間繼電器過渡
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 763 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 7466 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-07
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-07 18:43
FX3U的S/S端子可以切換,能直接用PNP的傳感器...

但不可以混用
不懈努力,一切皆有可能 ...
sfyqwm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sfyqwm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-07 21:14
引用
引用第2樓我是半邊天于2008-05-07 17:50發表的  :
可以用中間繼電器過渡

認同
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-08 09:59
pnp的可以選擇FX3U或者是FX2N后綴有ES/UL的

具體要多少點數的?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 486 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-08 10:24
用中間繼電器過渡無法快速響應了,不是很好.
xmyuneng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xmyuneng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-08 11:18
不懂....
小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 278 點
下載積分: 790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-05-08 19:35
直接用兩線的不就行了
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9565 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-08
查看天空流星的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-05-13 11:39
我接過SMC的汽缸傳感器,是三線的,直接接0V和信號線就行
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-05-13 17:07
加個固態繼電器,響應時間快很多
QQ:235174304.VX:Deng235174304
巨浪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 193 點
下載積分: 540 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2023-12-16
查看巨浪的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-05-13 20:55
將外部獨立直流24伏電源的負極接到PLC的正24伏上,可以嗎?有哪位師傅用過嗎?
  • «