最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

bear008
不斷學習!提升自己!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 206 點
下載積分: 570 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2015-06-19
查看bear008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-13 09:48
我點連接工控機與西門子PLC(S7-300)在線時,出現以下的提示“組態的硬件接口正在被另一個程序包所使用。關閉所有的應用程序并重啟你的程序包”,但我的電腦只打開了STEP7的管理器,并沒有其它關于S7的應用程序包。重啟電腦也解決不了。請教高手如何解決!謝謝!
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2025-08-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-14 15:58
PLC和工控機是如何連接的是MPI通訊線還是5611卡?是否是驅動程序沒裝好或是你自己的上位程序調用了端口。建議重裝驅動程序。
bear008
不斷學習!提升自己!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 206 點
下載積分: 570 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2015-06-19
查看bear008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-16 09:16
是5611卡,已經換了另外的插槽,重新裝載了驅動,還是出現老問題
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2025-08-05
查看xcgksp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-18 13:13
1. 通訊端口設置需選擇CP5611
2. 用STEP7測試一下