最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

ryj3708
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 182 點
下載積分: 549 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-07-02
最后登錄: 2014-01-18
查看ryj3708的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 17:03
我是新手,拿海泰克1711練習,現在com2跟電腦和plc都連接成功,com1無法連接plc,通訊線按照書上說的做的,觸摸屏的撥碼開關也反復試過,com1就是無法連接plc,求前輩指導哪里問題,謝謝!

plc是三菱Fx 1s  14MR
shouhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 273 點
下載積分: 9108 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2011-06-05
最后登錄: 2024-10-30
查看shouhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 19:19
檢查通信參數!
ryj3708
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 182 點
下載積分: 549 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-07-02
最后登錄: 2014-01-18
查看ryj3708的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-04 08:57
引用
引用第1樓shouhai于2012-05-03 19:19發表的  :
檢查通信參數!

通訊參數檢查過N遍,對照書上反復設置觸摸屏和ADP3.2的參數,不知道PLC自身的通訊參數在哪里設?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-08
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-04 11:48
FX1S的編程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
所以1711的COM1口無法和FX1s的RS422口通訊。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
ryj3708
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 182 點
下載積分: 549 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-07-02
最后登錄: 2014-01-18
查看ryj3708的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-06 11:47
引用
引用第3樓znz43于2012-05-04 11:48發表的  :
FX1S的編程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
所以1711的COM1口無法和FX1s的RS422口通訊。

多謝兄弟!