最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4022 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2025-08-19
查看王春茂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 19:29
現有一項目,一臺屏要連接多臺CPM2A,資料上講要用485適配器,每臺PLC需要一個,有沒有更簡單的方法,485適配器可否用通用的232轉485
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1897 個
工控威望: 4580 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 1509(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-08
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 16:55
如果水路不遠,就用最廉價的232轉485就行,單元號從1號站開始。多從機通信盡量不用0號站
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。