樓主  發表于: 2012-08-07 22:53
  我現在正在做一個與外部檢測儀器進行通信,現在發現我們現在用的plc不支持儀器的通信模式,現在想換成三菱的,問下各位大哥三菱fx2n支持MODBUS通信不?支持什么模式的?謝謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-03
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-08 08:49
三菱FX2N沒有MODBUS的相關指令,要用RS指令來進入MODBUS通訊,RTU和ASCII兩種模式都可以
huhaiming
上海
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-09 09:09
FX3U有