最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-15 17:05
圖片:
大家幫我看下這個y1為什么一直有點,而不是每隔一秒通電。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-15 20:37
它每秒會斷開一個掃描周期的時間
wanwencheng
wwc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 158 點
下載積分: 3217 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-04-17
最后登錄: 2017-07-05
查看wanwencheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-15 21:38
估計版主說的你還是不太明白,版主水平高,我再說下,或許畫蛇添足哦,你的定時器在通電會斷開自己的常閉點,可是你想過沒有,一斷開,定時器就會馬上又得電。所以你是 看不見一秒的間隙的,想要看一秒,用兩個定時器,最好了,(自己做 的情況下)也就是版主說的它只會斷開一個掃描周期的時間,現在你再不明白,我就真的沒辦法了。
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-15 22:36
在線仿真軟件反應會有遲鈍明白嗎
QQ:235174304.VX:Deng235174304
abcde12345
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 219 個
工控威望: 1270 點
下載積分: 11165 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2025-12-06
查看abcde12345的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-15 22:59
用ALT干嘛的?好像沒什么用處吧,那個是交替輸出啊,我一用,然后好像那個GX DEVELOPER軟件就有點問題。
樓主的那個貌似是XC PRO信捷的軟件吧
lijianmin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 256 點
下載積分: 5822 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2025-06-01
查看lijianmin123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-16 10:42
PLC有自帶的時鐘脈沖呀,可以直接使用
春刺二
春刺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 209 點
下載積分: 2750 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2022-08-16
查看春刺二的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-16 12:10
用M8012吧
春刺
yueyi7610
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 188 點
下載積分: 572 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2019-10-31
查看yueyi7610的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-16 12:24
高手喔
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1794(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-12-07
查看w80859的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-16 13:41
版主已經回答了,Y1斷開1個掃描時間之后就恢復了。要想間歇性通斷,通常的編程是用兩個計數器來完成。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-17 12:06
把M1的線圈去掉,然后把M1的常開觸點換成T0試試