最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-31 18:40
三菱變頻器面板顯示PS,變頻器設置是外部操作模式,有啟動信號(正轉指示燈閃爍),有直流5V電壓輸入信號,但變頻器沒有輸出,前段時間用得好好的,請問怎樣排除此故障,謝謝!
[ 此帖被quanyuan在2012-10-31 19:22重新編輯 ]
li5887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-10-15
最后登錄: 2025-07-25
查看li5887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-31 19:26
PS是面板停機的意思,就是說按下了面板上的STOP鍵導致停機的,重新上電可以解除這個報警,恢復正常