如何在發熱管電路上加裝指示燈?要求:在發熱管正常熱時(正常工作時)指示燈不亮,在不發熱時(斷路時)指示燈亮。因在同一電路上并聯了多個發熱管?我的郵箱:shujiafu888@163.com   q我在這里先謝了!
[ 此帖被shujiafu888在2013-01-08 20:27重新編輯 ]
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2025-08-02
查看maojingxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 22:21
發熱管回路中串接電流繼電器,利用及電器廠閉觸點接通指示燈。當發熱管斷路時電流繼電器OFF,指示燈亮。當發熱管正常電流繼電器ON,常閉斷開指示燈不亮 。
樓主留言:
感謝!
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-10 11:16
你是想利用指示燈來檢測發熱管是不是好的對吧。如果是這樣的話可以在控制電熱管的接觸器的常開點上接上一個跟發熱管電壓等級一樣的小中間繼電器,然后通過小中間繼電器的常閉點接上一個小指示燈就可以。
樓主留言:
感謝!