請問一下SFC圖規劃要如何關閉步進點呢?

小弟的問題如標題內容 在三菱的PLC里 要關閉步進點的話

直接下個ZRST S0~ S999 就可以了

那如果用SFC圖語法去規劃的程序  要如何去關閉步進點呢?

用SNXT 還有STEP的語法 它還有用到旗標  所以只要直接用個RSTA指令

去RST掉所有的步進點就行了  那SFC圖語法要怎么去關閉所有的步進點呢?

它的數據類型是STEP 而沒有旗標  請問這部分的功能是要如何實現呢?