樓主  發表于: 2013-07-15 16:06
請教大家編碼器接plc控制普通電機進行平臺移動距離的控制,如果我平臺上升十幾米可以控制嗎?精度在cm級。控制的思路是怎么樣的,求指教!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-15 16:34
可以控制。
就是你將編碼器發的脈沖接收下來后把它轉換為實際值,再用這個指與你需要的位置值做一系列的比較,達到控制的目的。
比如脈沖數10000的實際位置是1米,需要在1.5米時停車。那么將1.4米設置為車的減速為(就是脈沖數值達到14000時減速)當脈沖數達到15000時停止。
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-15 16:47
謝謝您的指點,編碼器就直接接在電機上面嗎?十幾米的距離會不會超出編碼器和plc的脈沖范圍??
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-15 16:55
位置是確定的么,如果確定就和電梯一樣,加個減速傳感和確認傳感
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,