樓主  發表于: 2013-08-11 11:55
我這做個設備要求恒定流量,我就用西門子的M440變頻器的PID閉環控制來做了,PID設定是650L/h,結果變頻器不在這個設定值上調節

舉個例子:
      設備開啟后,比如我調節流量計后面的閥門,假設調到一半,變頻器穩定下來后,流量是400L/h;
           當我再減小流量計后面的口徑時,變頻器加速,當變頻器穩定后,流量成800L/h了
    意思就是說,每次調節流量計后面的閥門,都會穩定在不同的流量上,不按我設定的來,是什么原因。

快速調試后
    P701=2  端子啟動   P756=2  選擇電流輸入信號   P757=4最小值   P759=20 最大值   P761=4  死區為4     P1000=1頻率設定選擇為面板 P1082=50HZ最大頻率
    P2000=50HZ 基準頻率    P2200=1PID閉環控制  P2231=1  保存PID設定值  P2240=54  流量設定值   P2253=2250激活PID設定值  P22264=755模擬量1設定值

     P0776=0  DAC類型為電流   P0777=0 DAC標定X1      P0778=4 DAC標定的Y1    P0779=100  DAC標定的X2         P0780=20  DAC標定的Y2     P0781=4  DAC死區



                             求大神指點
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-07-12
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-11 12:12
運行時,r2294=35.5   C0:實際的PID輸出              r2272  PID標定的反饋信號會穩定在54上下

    r2294這個參數會隨流量計后面的閥開度變化
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-07-12
查看小刺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-14 10:30
沒人回答呢?各大版主